Тема
:
Установка с увлажнением и догревом
Показать сообщение отдельно
21.06.2016, 16:43
#
10
Arsie
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 021
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
Ответ: Установка с увлажнением и догревом
Цитата
Сообщение от
nitc
Доброе утро, Арсений!
Опять же что бы не плодить...
Есть готовый макрос по управлению двух двигателей вентиляторов (основной и резервный) с одного частотника? Чередование двигателей для резервирования и ротации, частотник один на двоих.
Это не самая простая задача, т.к. в работе с одним частотником всё гораздо сложнее, чем с двумя.
Возьмите макрос ротации насосов из Конструктора ИТП, он сможет выступать базой нужного вам алгоритма.
Только ба-бах не устройте
__________________
Программа делает то что
написал
программист, а не то что он
хотел
.