Показать сообщение отдельно
Старый 13.05.2014, 15:27   #10
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошу помощи, как будет на FBD

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
Исходное состояние "1" выхода DO1 будет с момента включения питания до тех пор, пока все три входа не станут "1". Любая другая комбинация входов, кроме все три в "1", выход DO1 в "0" не сбросят.
Мне так и надо. Спасибо большое!
partner вне форума   Ответить с цитированием