Цитата:
Сообщение от Login
Наблюдаю некоторую закономерность в нежелании контроллеров Segnetics (SMH2Gi, TRIM5) поддерживать крепкую дружественную связь по RS485 с приводами Emerson (commanderSK, unidriveSP, unidriveM701). Проблема не зависит от скорости соединения. И решается отключением терминатора на контроллере.
Можно ли её ещё как-то порешать?
|
Для этого нужно собрать полностью электрически корректную сеть подключить осциллограф к витой паре по очереди у каждого участника сети и снять осциллограммы.
После этого будет понятно, что является причиной проблем и как этих проблем избежать.
Профильная статья:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=329
PS. В вашем случае явно виной рассогласование линии связи. Терминатор это рассогласование увеличивает, значит,
возможно, вы применяете слишком неподходящий кабель.