Цитата:
Сообщение от Gromov
И по какой логике и как вы управляли тиристором?
|
Обычный тиристорный регулятор мощности, управлял переменным резистором.
Цитата:
Сообщение от Gromov
Проблема в том, что время цикла программы слишком велико. Период ШИМ, в такой ситуации, можно получить около 1с. Таким образом, при скважности 50%, у вас двигатель пол секунды разгоняется, а пол секунды тормозит.
|
Согласен, если период ШИМ меньше 1с не сделаешь, то обычное ТТР использовать скорее всего не получиться. Но HD-1022.10U наверное можно попробовать.
Цитата:
Сообщение от Gromov
|
Питание 1 фаза 220В, но выход 3 фазы 220. Вряд ли будет адекватно реагировать на 1 фазную нагрузку. Нужен будет дополнительный обвес или еще что то.