Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Хм... Вообще-то в МДВВ есть специальный параметр - фильтр дребезга контактов. Он у Вас отключен?
Если отключен - задержка ~300 мс. Если включен - то да, часто верным ответ становится на 20-40 мс позже (в паспорте написано, что максимальная частота изменения сигнала со скважностью 0,5 при включенном фильтре не должна превышать 90 Гц. 90 Гц - это ~11 мс).
НО: данный фильтр не коим боком не влияет на выходы...