Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
в карте память,где столбец период,я у некоторых R/W регистров изменил период...у всё заработало
Для панели период опроса 100 мс слишком избыточен.
Нет там таких быстрых процессов. Я чилера опрашиваю с периодом в 5 сек. Хватает с запасом.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.