Добрый день уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста дилетанту, впервые столкнулся с ПЛК).
задача крайне простая.
при наличии сигнала на "пуск" должен включиться вентилятор (сух.контакт) на определенное время (заданное оператором), после истечения заданного времени вентилятор останавливается (пропадает сух.контакт) и включается клапан (сух.контакт) на так же заданное время, после чего клапан закрывается и повторятся процесс заново (зациклен). при пропадании сигнала на "пуск" процесс останавливается на какой из стадий он бы не находился.
Заранее всем огромное спасибо!
|
Решение из 8 сообщения: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=6003
Счётчику сказать считать до 1 вместо 2.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.