Цитата:
Сообщение от LordN
не увидел тип охладителя - фреон или вода?
|
Фреон
Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Arsie
Качание происходит внутри ступени охлаждения или с переходом на нагрев и обратно?
|
У меня претензия к охладителю , что при установившейся температуре о достаточно сильно сбивает влажность , начинает сушить , на графике синем на пике верхнем , отключается калорифер , включается охладитель и начинается сушка , далее когда влажность проходит уставку , начинает в шиме работать калорифер . Это все хорошо , Но , слишком низко просушивает . Сбил бы относительно уставки на 2-3 процента и выключился , темп то уже в норме ! Нет , он хренячит в минус 6 проц от уставки . Как это отстроить ?
Макросы есть возможность посмотреть ? Они закрыты