Показать сообщение отдельно
Старый 04.12.2017, 10:48   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Не получается сделать связь LAN1.
На котловом Триме создал переменные, карту памяти IP 10.1
На общем Триме присоеденил. Сигнала нету, пробовал менять адреса шлюз ДНС и одинаковые ставил и разные.
Ось на тримах не обновлял может в этом причина?
Кабель свзяи соединен одноименно Tx+ с Tx+ и т.д.
По какой причине вы начали собирать конфигурацию с разными подсетями? Данная конфигурация требует действительно хороших знаний в сфере IT. Очень хороших.

Начните с малого. Задайте адреса всех контроллеров последовательно, начиная с 192.168.0.2, т.е. .2, .3, .4 и .5 и соедините их всех через 4-х и более портовый роутер. Адрес modbus везде "1".


Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Ось на тримах не обновлял может в этом причина?
Кабель свзяи соединен одноименно Tx+ с Tx+ и т.д.
Я боюсь, как бы вы не пустили один кабель на все 4 контроллера... Это гораздо более серьёзная причина.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием