Цитата:
Сообщение от Aleksey 1982
При запуске ККБ приточка уходит в аварию "угроза заморозки" , "низкая температура притока". Режим работы-лето , уставка 15 градусов; температура в канале успевает понизиться с 24 до 21 градуса . Почему?
|
Потому что температура в канале становится ниже, чем задано в уставке аварийной температуры в канале.
Как-то так. Лучше фразу построить не смог.
PS. Вы, случаем, не забыли ещё одну запись из журнала отписать здесь? Например, про термостат.