По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Все равно это не сравнить с работой по Эзернету.
Moxa, которая шлюз RTU<>TCP.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
КРоме того если вывваливается из сети хотя бы один контроллер - тут же падает качество работы по сети остальных.
Тайм-ауты значит великоваты. В иделале разбить всё на пакеты максимально похожей длины и тайм-аут рассчитать на 5 мсек больше, чем происходит запрос/ответ самого жирного пакета. В этих условиях торможение от выпадания одного слейва почти незаметно. Круче только работа через SlaveX.