Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Значится работала себе система из одного 2Gi и шести Pixel 25 . И как-то майским днем где-то рядом сверкнула молния( рядом не был - по показаниям свидетелей) , Так вот связь между 2Gi и Pixel-ями пропала, провод впорядке, RS-485 пикселей работает ( прошиваются и мониторятся)... Имеется мнение что накрылся порт. Контроллер шьется, мониторится, Enternet- работает
Если накрылся - в ремонт. Хотя в 99% случаев не порт накрывается, а защиты портов отрабатывают и жгут слабое место - предохранитель. А если предохранителя нет, то шесть Пикселей оказались сильнее одного SMH2Gi - выбило его защиту, которая спеклась в попытке побороть Пиксели))