Показать сообщение отдельно
Старый 04.12.2010, 09:00   #55
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Morox
У меня такойже макрос не работает, параметр остается в районе нижней уставки. Нагреватель при понижении за мин включается при превышении - выключается.
Не пойму в чем дело
Запустите эту прогу в отладочном режиме и посмотрите, как оно работает. Сам только что на пикселе тестировал.
Кнопками Up и Down можно менять "температуру" в пределах от 0 до 50, Right сразу устанавливает = 50, Esc = 0.
Индикация нагрева - через led1.
Вложения
Тип файла: psl гистерезис.psl (14.4 Кбайт, 182 просмотров)
младшой вне форума   Ответить с цитированием