По умолчанию Ответ: Вопрос: FBD датчики температуры

Цитата:
Сообщение от kostkost
имеем 2G и датчик Pt1000 (-50 - 250) и макрос TermoSensor_2G_v3.0m
у макроса имеется 2а входа min max
при установке обоих в 0 показания не верны
в мануале сказано
min - нижняя точка для интерполяции, по-умолчанию = 0
max - верхняя точка для интерполяции, по-умолчанию = 100
при выставлении 0 и 100 показывает вроде правду

я не силен в интерполяции поэтому вопрос
при установке параметров 0 100 будет ли макрос нормально реагировать на отрицательные температуры

извините за форум аськи у меня нет
Вы тоже извините наших инженеров за необдуманные слова в справке. Правильно читать нужно так: "апроксимация", что включает в себя как интерполяцию, так и экстраполяцию.

Макрос рассчитывает температуры от -60 до 200 градусов.


.