Показать сообщение отдельно
Старый 16.03.2015, 12:31   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нестандартное питание

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Вот и ищу )))
Я бы тоже применил DC-DC внешние. Использование полностью стандартного контроллера - это всё же плюс, чем минус. Тем более, что вся инфраструктура контроллера (входы и выходы) хоть и рассчитаны до 50В, но запас уж очень маленький остаётся, поэтому 24В для внешних цепей вам всё равно нужны будут.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием