Цитата:
Сообщение от soyu22
I. Какие версии лучше всего ставить?
|
Ровно те, что указаны в Быстром Старте на Автоскаду:
· InSAT MasterSCADA версии не ниже 2.4
· Lectus OPC/DDE Server версии не ниже 3.7
· SMLogix Constructor
· SMLogix AutoSCADA
Цитата:
Сообщение от soyu22
(я ставил следующие):
1. SMLogix AutoSCADA (версия 0.99b3)
2. SMConstructor v1.10 (12 октября 2010 года) Для проектов HVAC
3. Lectus Modbus OPC and DDE server 3.8
4. Master Skada 3.3
5. SMLogix v. 3.19.0067
|
Установленные вами версии удовлетворяют вышеприведённым критериям.
Цитата:
Сообщение от soyu22
в результате всего этого skada выдаёт сообщение о несовместимости версий и следовательно не может отобразить проект (что из этого заменить на др версию и желательно со ссылкою)
|
Ничего заменять не нужно.
Цитата:
Сообщение от soyu22
II. При создании типового проекта в SMConstructor надо ли потом в SMLogix делать привязку ModBus на ком порт
|
Ничего привязывать не нужно. Создаётся ГОТОВЫЙ проект. Т.е.
СОВСЕМ ВООБЩЕ ГОТОВЫЙ.
Цитата:
Сообщение от soyu22
III. Как правильно настроить Lectus Modbus OPC and DDE server?
|
Чётко по шагам Быстрого Старта к Автоскаде.
Цитата:
Сообщение от soyu22
после настройки как указано в документации я настроил а данные не идут.
|
Что пишет сервер про качество переменных и причины в случае неудачи? Покажите картинку работы сервера.
Вы точно нажимали "ok" на сообщение о демо-режиме?
Вы точно закрыли лоджик перед запуском Автоскады?
Цитата:
Сообщение от soyu22
После долгих экспериментов я нащёл что надо дополнительно зайти в меню дополнительно (кнопка "параметры" в slave подключении указал ком порт и поставил все галочки) но данные идут странно состояние связи скачет (хорошее меняется Ошибка CRC и обратно) что неправильно настроил.
|
Оставьте эксперименты "на потом". Если вам интересно поиграться с сервером, скачайте к нему описание и играйтесь на здоровье. Сейчас же деинсталлируйте его и инсталлируйте заново - это будет наиболее простой способ вернуть его настройки в исходное состояние.
Цитата:
Сообщение от soyu22
На данном этапе это все вопросы! думаю могут вознкнуть потом ещё ну хотя бы с этими помогит разобратся
|
Пока проблему вижу в том, что у вас много всего одновременно. Проблемы легче всего решать последовательно.
Цитата:
Сообщение от soyu22
Всё это запускаю на ноутбуке, COM1 преобразователь MOXA Uport 1130 (через него осуществляю заливку программы), COM2 состоит из двух преобразователей первый USB-RS232 (на пролификовском чипе) второй RS232-RS485 (ISP CON i-7520) считываю данные по ModBus
|
Через что работает сервер? На данном этапе это должен быть COM1, т.к. это гарантированно рабочий канал.
.