Цитата:
Сообщение от gcvdsv
Подскажите, как можно организовать переключения каналов, с пропуском неактивных. Есть ли готовый макрос ?
Необходимо щелкать клапанами последовательно, но с пропуском заблокированных.
|
Я думаю, можно так, картинку прикладываю.
Слева мультиплексор - в нём указываете, какие клапаны работают, какие нет. 1 и 0 соответственно.
Справа DC - это выходы конкретных клапанов.
На счётчике перебор сделан туда-сюда, зацикленный.
RS определяет направление хода по списку и помогает пропускать верные значения.
Сумматор внизу - это задержка на 1 тик между входом и выходом. К сожалению, необходимость, чтобы MUX и DC работали в один и тот же такт.