Цитата:
Сообщение от serg-el
А зачем менять со сбросом, если можно без сброса?
Ведь в стандартных программах генерируемых Конструктором гораздо проще применить такой макрос, чем лепить внешнюю обвязку. Ведь в процессе пусконаладки всегда приходится подбирать коэффициенты для подбора режима.
Да, можно и сбрасывать. В интегратор запишется нужное значение в зависимости от коэффициентов и невязки. Но мне так проще, да и красивее.
|
Повторю ещё раз: v7 меняет
любой из трёх коэффициентов безударно.
Хоть убейте, я не могу положительно оценить вашу работу. Сделать то, что уже есть, да ещё и не доделать это до конца и похвастаться
Если уж и делать в программе Конструктора нечувствительность к смене коэффициентов, то на
оба коэффициента, а не на один. Поэтому вариант со сбросом более адекватный.