14.01.2009, 13:02
|
#24
|
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Пожелания
Цитата:
Сообщение от Arsie
Что именно вы имеете ввиду? Какие события нужно обрабатывать?
Упомянутый вами "Enable" у макроса может быть подключен практически к любому событию: дискретный вход (уровень, фронт, спад), аналоговый вход (сравнение, повышение/понижение согласно функции), приём изменённого числа по сети, вообще приём по сети. Включение питания. Кратковременный провал питания.
Единственное, что пришло в голову: нет события "выключение питания", но его и не обработать из-за отсутствия автономности после выключения питания, поэтому смысла в нём нет.
Может я что-то не так понимаю?
|
если юзать правильный БП, то событие "выключение питания" ловится очень хорошо и стабильно.
__________________
C уважением, LordN
|
|
|