Цитата:
Сообщение от alex.vas
Объект: Трим5 (мастер)+Овен(16Р,16Д,8АС,8АС)+ЧП шнайдер 4шт+расходомер Ирга2+плк110. Овен настройки 115200 8Н1, шнайдер 19200 8Н2, ирга 9600 8Н1.
Не периодически пропадает связь по RS в основном с модулями Овен. Решил поставить модуль Device(link) посмотреть, модуль показывает ошибки. Поочередно проверил отдельно работу скрины приложил. На последнем скрине собраны все модули вместе.
Можете что нибудь подсказать как получить стабильную связь, между ЧП брошена витая пара, в шкафу с Овенами простые провода, оборудование заземлено (вроде).
|
Судя по BFrame у вас с кем-то не совпадает количество стоповых бит. Ну либо разность потенциалов между устройствами великовата.
Либо, что более вероятно, кто-то из слейвов нервно реагирует на смену Тримом кадра и скорости, загаживая линию связи.
Если ещё и IFunc появляется, значит слейвы дают странные ответы. Это вообще что-то из ряда вон выходящее, т.к. если бы Трим был слейвом и опрашивался мастером, можно ожидать, что в ход пойдёт одна из неподдерживаемых функций. Ответы же слейва чётко прописаны в стандарте, там нет места самодеятельности.
Вам нужно промониторить трафик, чтобы разобраться, что происходит.