Тема
:
FBD чайникам
Показать сообщение отдельно
31.07.2018, 14:55
#
623
Arsie
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
Ответ: FBD чайникам
Цитата
Сообщение от
gcvdsv
Подскажите, возможно ли вывести слово на экран получив значения по modbus ?
Например:
01101000 01100101 01101100 01101100 01101111
h e l l o
Сичтываете как LONG или Integer, раскладываете на байты, каждый байт выводите отдельным блоком Screen(int) со спецификатором
%c
Цитата
Сообщение от
gcvdsv
И еще в описании прибора есть функция - 43 Read Device ID
Возможно ли прочитать из SMH4 ?
Функция 43 не поддерживается.
__________________
Программа делает то что
написал
программист, а не то что он
хотел
.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Arsie!
Найти еще сообщения от Arsie