Показать сообщение отдельно
Старый 08.10.2017, 23:58   #66
M229
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сквозная запись значения уставки

Здравствуйте! Не стал создавать новой темы, так как проблема p001p похожа на мою.

Есть Pixel 2511 (Slave) и TRIM (Master), стоит задача сделать возможным редактирование уставки в Pixel как из меню самого контроллера, так и удаленно с помощью TRIM. Прикрепленная схема из программы для TRIM работает большую часть времени хорошо, но в некоторых ситуациях наблюдается циклическое изменение уставки, которую устройства начинают "перебрасывать" друг-другу. Это наблюдается, например, если разорвать связь, изменить уставку на обоих устройствах, а затем восстановить связь. Подскажите, как обойти это жонглирование уставкой, да еще так, чтобы уставки Pixel были в приоритете при синхронном изменении. В SMArt для всех переменных выбрано "запись по изменению".

2017-10-08_22-50-52.png
M229 вне форума   Ответить с цитированием