Ответ: Danfoss VLT FC-51
В принципе можно.
1. Разобраться в их протоколе FC.
2. Сформировать ту последовательность байт, с помощью которой по протоколу FC можно изменить параметр 8-30 на значение 2.
3. Подключиться ноутбуком к частотнику через RS-485.
4. Запустить программу, которая позволяет отправить в порт произвольную последовательность байт, которую сформировали в п.2.
5. Надеяться на то, что всё сделано верно.
Мне кажется, найти панель легче.
|