Цитата:
Сообщение от alex.vas
Если в интерфейсе программы есть выбор, значит должна быть и возможность подключения - это логично, мне кажется.
|
Однако для 2010 такого выбора нет.
Только для контроллеров c PNA (отладка) или 2Gi (только Ethernet).
Да и Лоджик умеет работать только через
Modbus TCP, а в данном случае
у Вас
Modbus RTU over TCP - это однако большая разница.
VSPE поставить три минуты... И будет счастье.