По умолчанию Ответ: Управление заслонкой наружного воздуха 0-10В (решено)

Стандартная задача: заслонки притока, вытяжки и рециркуляции. Первые 2 работают синхронно, последняя в противофазе. Средствами самого привода это реально. Вот все приводы и вешаются на 1 АО. Не лучший вариант, но при дефиците АО допустимо.