Показать сообщение отдельно
Старый 11.04.2014, 18:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточная установка в режиме защиты от замораживания

Цитата:
Сообщение от alex1671 Посмотреть сообщение
Собственно вопрос - что будет если я создам стандартную программу в конструкторе но не буду подключать к ней смеситльный узел(циркуляционный насос и трехходовой клапан), то будет ли эта установка работать бесперебойно - при допустимых значениях температур, при этом сохраняя функции защиты?
Да, функции защиты сохранятся.

Но службе эксплуатации этих вентустановок я не завидую. Аминь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.