Ответ: TRIM Modbus Slave
Цитата:
Сообщение от Jury.K
Сетевые настройки правильные 100%.
Так как трим из первой схемы работает без проблем.
Настройки первого трима(адрес/маска/шлюз) 192.168.8.5/255.255.255.0/192.192.168.8.1
Второй трим LAN 1 - 192.168.8.6/255.255.255.0/192.168.8.1
LAN 2 - 192.168.1.215/255.255.255.0/192.168.1.1
|
Попробуйте маску 255.255.240.0
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.