Цитата:
Сообщение от Mikem
Может быть я что то не так понимаю, поправьте если я ошибаюсь.
...
Нажимая еще раз клавишу "0" я попадаю на график подачи тепловой сети, в котором по идее мне необходимо при -30 на улице прописать значение 150 градусов, но максимально возможное значение 90.
|
Плохо смотрели - это график ограничения для обратки.
Цитата:
А в таком случае на мнемосхеме значение будет отображаться выше 99.9 градусов?
|
А вот тут с отображением проблемы. Цифры надо показывать реальные на индикации. К регулированию они не имеют отношения.
При желании эта часть правится средствами Лоджика.