По умолчанию Ответ: Подключение дискретной шины

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Я не пойму. Там написано если установить цифру 3 на счетчике, и задать время тика равное 10мс, то счетчик отработает через 30мс.
А парой строк ниже написано, что если контроллер не успевает выполнить программу за 10 мсек, то выполняет её за то время, за какое сможет.

Диагностировать можно блоком Device(kernel). Также нужно помнить, что в отладке контроллер работает на треть медленнее.



Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
На 17 странице нет такого.
Батарея предназначена исключительно для питания часов реального времени контроллера. Отсутствие батареи не сказывается на работоспособности контроллера и не оказывает влияния на выполняемую программу.