Цитата:
Сообщение от New
Т.е., на верхнем уровне вообще не в курсе что кто-то вручную изменил уставки?
|
На верхнем уровне знают и могут захотеть поменять на свои. Пришлют те же значения, что находятся в регистрах Holding Reg. Я их не мог опознать.
Спасибо за участие, но вопрос уже решился применением блока Device (Link) - он дает статистическую информацию об обращению к портам.