Показать сообщение отдельно
Старый 22.08.2017, 17:42   #4
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

День добрый Арсений.
датчики по двухпроводной. (Pt1000 - ESMU-100 Danfoss)
(50M - Овен ДТС)
Длина провода 20 см (200 мм). Свисают с контроллера.
Заведены на AIN 5 и AIN 7.
Вставлял на AIN0, там показания те же.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Несоответствие схемы подключения и настройки AIN напрашивается
Подключены на EXC и AGND.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.08.2017 в 17:57