Страница 23 Руководства по эксплуатации полностью отвечает на ваши вопросы.
Цитата:
Сообщение от senkiivan
У нас есть 2 счётных входа.
Смогут счётные входа МС увидеть все импульсы с частотой до 40кГц?
|
Вопрос некорректен.
Для любых импульсов есть понятие
скважности.
Если скважность не равна двум, то полезный сигнал переходит на гармоники высших порядков, т.е. для "ловли" сигнала частоты 40кГц со скважностью 4 нужен вход, улавливающий частоты до 80кГц. Со скважностью 10 вход должен ловить уже 200кГц, чтобы увидеть ваши импульсы.
Большинство энкодеров выдают меандр, поэтому МС сможет уловить сигнал такого энкодера.
Цитата:
Сообщение от senkiivan
програма FBD определить направление вращения остановить вращение на заданной точке?
|
В таблице чётко указано время реакции FBD-программы, предлагаю вам найти его самостоятельно.
Дам лишь подсказку: строка так и называется - "Время реакции FBD-программы"
Цитата:
Сообщение от senkiivan
На других ПЛС есть ускорение опроса участка программы.
Ложик допусает такой вариант?
|
Ускорение работы части программы никак не повлияет на время реакции. Почему? Ответ содержится всё в той же таблице, строка с названием "Период обновления данных в FBD-программе".