Старый 17.10.2013, 16:22   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение энкодера к МС

Страница 23 Руководства по эксплуатации полностью отвечает на ваши вопросы.

Цитата:
Сообщение от senkiivan Посмотреть сообщение
У нас есть 2 счётных входа.
Смогут счётные входа МС увидеть все импульсы с частотой до 40кГц?
Вопрос некорректен.

Для любых импульсов есть понятие скважности.

Если скважность не равна двум, то полезный сигнал переходит на гармоники высших порядков, т.е. для "ловли" сигнала частоты 40кГц со скважностью 4 нужен вход, улавливающий частоты до 80кГц. Со скважностью 10 вход должен ловить уже 200кГц, чтобы увидеть ваши импульсы.

Большинство энкодеров выдают меандр, поэтому МС сможет уловить сигнал такого энкодера.



Цитата:
Сообщение от senkiivan Посмотреть сообщение
програма FBD определить направление вращения остановить вращение на заданной точке?
В таблице чётко указано время реакции FBD-программы, предлагаю вам найти его самостоятельно.

Дам лишь подсказку: строка так и называется - "Время реакции FBD-программы"



Цитата:
Сообщение от senkiivan Посмотреть сообщение
На других ПЛС есть ускорение опроса участка программы.
Ложик допусает такой вариант?
Ускорение работы части программы никак не повлияет на время реакции. Почему? Ответ содержится всё в той же таблице, строка с названием "Период обновления данных в FBD-программе".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.