Версия Конструктора 1.31
Из значительных изменений: для контроллеров 2G/2Gi изменено оформление меню - использованы графические возможности дисплеев и активирована рециркуляция холода в смесительной камере.
Из более мелких:
- Обновлена цифровая подпись
- Изменена функция антидребезга ступеней у теплового насоса. Приводила к задержке начала регулирования
- Сделана возможность обхода паролей на меню, при этом в журнал заносится соответствующая запись
- Сделана задержка на стирание журнала, чтобы случайно не стёрли
- Рециркуляция получила возможность работать на холод. Если нет датчика температуры в помещении, то эта температура принимается равной 25С. Если нет датчика наружной температуры, то эта температура принимается равной -25С
- Изменено смещение для моточасов фреонового охладителя/теплового насоса
- Все статусы собраны в "Коммутатор" для удобства восприятия
- Поправлено описание работы теплового насоса (n_tn_t.doc)
- В статус роторного рекуператора добавлен бит инверсии
- Обновлена версия SMLogix (3.25.0120)