Ответ: Меню для Matrix в SMLogix Constructor (HVAC). Решено
Проблема с клавиатурой решилась заменой макроса клавиатуры в проекте от пиксель, на макрос клавиатуры из свежего проекта под Matrix.
Есть еще одна не до конца решенная проблема по выводу информации на экран Matrix, сейчас подробно опишу в новом посте.
|