Цитата:
Сообщение от LordN
в автоматах не те теплухи што в калориферах.. и они сработают когда уже все давно горит.
|
Не понимаю... Вы имеете ввиду термостат, который аппаратно размыкает пускатель перед/после ТТ-реле?
1) Термостат на калорифере скажет о перегреве контроллеру, контроллер вырубит ТТ-реле
2) Если один/два из ТЭНов замкнутся так, что потечёт ток КЗ - автоматы вырубятся по перегрузке (ЭМ защита) независимо от того, спалились ТТ-реле или нет
3) Если один/два из ТЭНов замкнутся так, что потечёт просто большой ток - автоматы вырубятся по тепловой защите... Состояние ТТ-реле опять же, никого не интересует
Пока не вижу проблем. Вероятность выгорания одновременно двух ТТ-реле в замыкание ничуть не выше залипания "защитного" пускателя.
.