По умолчанию Ответ: Управление термостатичным сервоприводом

1.В общем максимальная нагрузка на контакты релюхи 20,8 ВА ( из расчета 8 приводов по 0,011 А 230 В).
2.А сколько перключения в час безопасно для релюхи? К примеру с модуля PRS? Насколько я понимаю контакты релюхи подгорают из-за возниакющей при размыкании электрической дуги. При такой нагрузке её практически не будет.
3.А 20 срабатывания в час много?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием