По умолчанию Ответ: Авария датчика СО2

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Сегодня вылезла такая авария - "Преышены режимы экспл. датчика СО2".
Не сбрасывается, остается активной. При этом датчик работает, график за посление сутки показывает значения где-то в пределах 450-1500.
Превышены режимы эксплуатации прибора с датчиком СО2 по температуре (5…30С) и/или влажности (>85%).

Всё время, пока было превышение, датчик возможно врал. Или не врал - как повезёт. Ну и возможно повышение погрешности на 8 дней.

Если не сбрасывается - проверьте показания, возможно прямо сейчас условия t/rh вне рабочих.