Цитата:
Сообщение от avas
Аттестован ли модуль МС как средство измерения? Заказчик требует бумаги.
|
Этот сертификат нужен только если контроллер планируется использовать как средство строгого учёта (теплосчётчик, например).
Для остальных случаев он может измерять то и так, как ему заблагорассудится. Потому что проблемы измерения какаются только системы управления, которая построена на его базе. Хорошо измеряет - гут. Плохо - не гут. Но если при этом процесс нормально регулируется, то гут даже при плохом измерении.
Я уже где-то писал: для управления процессами важны не абсолютные показатели, а относительные. Системе управления абсолютно всё равно, какое значение на датчике удерживать, она должна лишь правильно и адекватно реагировать на
изменение этого значения. Причём точность измерения этой дельты нужна разве что возле рабочей точки. Вдалеке от неё точности особой также не нужно.
Например, имеем ИТП, в подающей трубе контура 20 градусов при уставке 70 градусов. Возьмём выдуманный случай: контроллер наизмерял 30 градусов, т.е. ошибся на 10. И что? Кран-то всё равно полностью открывать... 70 градусов нужно уже измерить с маленькой ошибкой, ибо выйдем на неверную уставку
А вот для приборов учёта очень важны именно абсолютные показания.
.