Показать сообщение отдельно
Старый 23.08.2011, 11:54   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль МС

Цитата:
Сообщение от avas
Аттестован ли модуль МС как средство измерения? Заказчик требует бумаги.
Этот сертификат нужен только если контроллер планируется использовать как средство строгого учёта (теплосчётчик, например).

Для остальных случаев он может измерять то и так, как ему заблагорассудится. Потому что проблемы измерения какаются только системы управления, которая построена на его базе. Хорошо измеряет - гут. Плохо - не гут. Но если при этом процесс нормально регулируется, то гут даже при плохом измерении.

Я уже где-то писал: для управления процессами важны не абсолютные показатели, а относительные. Системе управления абсолютно всё равно, какое значение на датчике удерживать, она должна лишь правильно и адекватно реагировать на изменение этого значения. Причём точность измерения этой дельты нужна разве что возле рабочей точки. Вдалеке от неё точности особой также не нужно.

Например, имеем ИТП, в подающей трубе контура 20 градусов при уставке 70 градусов. Возьмём выдуманный случай: контроллер наизмерял 30 градусов, т.е. ошибся на 10. И что? Кран-то всё равно полностью открывать... 70 градусов нужно уже измерить с маленькой ошибкой, ибо выйдем на неверную уставку

А вот для приборов учёта очень важны именно абсолютные показания.

.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием