Показать сообщение отдельно
Старый 18.10.2013, 12:01   #4
serjic
Member
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модуль МС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Этот сертификат нужен только если контроллер планируется использовать как средство строгого учёта (теплосчётчик, например).

Для остальных случаев он может измерять то и так, как ему заблагорассудится. Потому что проблемы измерения какаются только системы управления, которая построена на его базе. Хорошо измеряет - гут. Плохо - не гут. Но если при этом процесс нормально регулируется, то гут даже при плохом измерении.

Я уже где-то писал: для управления процессами важны не абсолютные показатели, а относительные. Системе управления абсолютно всё равно, какое значение на датчике удерживать, она должна лишь правильно и адекватно реагировать на изменение этого значения. Причём точность измерения этой дельты нужна разве что возле рабочей точки. Вдалеке от неё точности особой также не нужно.

Например, имеем ИТП, в подающей трубе контура 20 градусов при уставке 70 градусов. Возьмём выдуманный случай: контроллер наизмерял 30 градусов, т.е. ошибся на 10. И что? Кран-то всё равно полностью открывать... 70 градусов нужно уже измерить с маленькой ошибкой, ибо выйдем на неверную уставку

А вот для приборов учёта очень важны именно абсолютные показания.

.
А есть ли какая нибудь нормативная документация на этот счёт. Мой заказчик упёрся , что на его производстве необходима поверка всех измерительных приборов ( в том числе и контроллеров) согласно федерального закона
serjic вне форума   Ответить с цитированием