Показать сообщение отдельно
Старый 01.08.2017, 13:34   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Все датчики показывают -60

Цитата:
Сообщение от axcalex Посмотреть сообщение
Отключил все кроме питания и датчика температуры, все тоже самое, показывает -60С
Я правильно понимаю, что к контроллеру у вас подходит четыре провода: 2 питания и 2 до датчика?

Как последнюю операцию, снимите датчик с воздуховода и подключите прямо к контроллеру. Если покажет -60, то контроллер в ремонт.

А вам придётся искать, что выжгло контроллеру аналоговые входы, чтобы отремонтированный не сгорел повторно.


Также вам понадобится исходный файл программы, загруженной в контроллер или модуль памяти, на который можно скопировать программу прямо из этого контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием