Показать сообщение отдельно
Старый 16.04.2008, 18:36   #14
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: еще вопросик UserSymbol

Цитата:
Сообщение от kostkost
блок UserSymbol
насколько понял предполагается создание символов
но в какой матрице ?(8строк по ? вертикалей)

к чему его цеплять и как сивол попадет в нужное мне место
либо
если это замена символа в табице ...

назначение входов/выходов?
clk
addr
syn

неплохо бы примерчик
зараннее благодарен
Модуль ЖК-дисплея SMH кроме встроенного знакогенератора имеет возможность загрузки 8 пользовательских символов, если мне не изменяет память. Матрица символа 5*8.
В хелпе символы можно посмотреть: Руководство пользователя -> Описание блоков -> Группа "Блоки вывода на экран" -> Специальные символы.
Пользовательские символы располагаются по адресам 0...7. То есть в блоке SCREEN(str) они будут {00}...{07}.
Но предварительно их надо загрузить в модуль ЖКД блоками USER_SYMBOL. На вход addr - число 0...7, на входы line1...line8 - строки. Line1 самая верхняя, line8 - нижняя. В строке актуальны младшие 5 бит. Вход clk - строб записи.