Показать сообщение отдельно
Старый 16.04.2008, 11:13   #11
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: вопрос: чайников

Цитата:
Сообщение от kostkost
блок EEPROM(int)
Верно ли утверждение?
для каждого кинутого в проект блока существуют только те переменные которые прописаны в блоке при инициализации?
Значения "при инициализации" будут записаны в EEPROM при загрузке проекта в контроллер, если в SMLogix нажата кнопка ЕЕ.
При работе EEPROM можно перезаписать любыми значениями.
Для int: от -32768 до 32767
Цитата:
Сообщение от kostkost
при этом доступ к переменным другого блока невозможен?
Да, другие блоки адресуют другие ячейки EEPROM
Цитата:
Сообщение от kostkost
Имеется ли эмуляция контроллера для проверки работоспособности программы?SMLogix(задание входных и проверка промежуточных параметров)
Эмулятора, увы, нет.
Цитата:
Сообщение от kostkost
Программу(проект) можно залить в контроллер
а прочитать обратно можно?
Насколько я понимаю, проект в контроллере хранится в виде скрипта и обратное преобразование в исходный вид вызывает определенные сложности. То есть выгрузка проекта из контроллера теряет смысл и поэтому, наверное, разработчики эту функцию не поддержали.
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием