Цитата:
Сообщение от Arsie
Если у вас всего лишь регистратор, то зачем такое большое быстродействие? Ну опросите вы состояние автоматов за 5 секунд, а не за три. Что от этого изменится?
|
В 99,99% практических случаев - ничего. В оставшихся - нарушится хронология событий, и могут быть сделаны неверные выводы о причинах авариии. Впрочем, НТД рекомендует время реакции не более 2 секунд - а это все равно допускает нарушение хронологии. Так что - я пришел к тому же выводу: превышение цикла опроса не столь критично, как кажется.
P.S. Он, на деле, чуть больше чем регистратор, ну да не суть.
Цитата:
Сообщение от Arsie
Вы все свои точки опроса можете разделить по приоритетам. Пускатели опрашивать почаще, автоматы пореже. Температуру ещё реже.
|
Уже думал опрос столбцов вести по циклу
0-1-
4-2-
0-3-
4-5-
0-6-
4-7 или даже
0-4-1-
0-4-2-
0-4-3-
0-4-5-
0-4-6-
0-4-7 (где
0 и
4 - "алармовые" столбцы в матрице, а 1,2,3 и 5,6,7 - столбцы "текущего состояния"), если будет слишком долго опросить всю матрицу
Цитата:
Сообщение от Arsie
Насчёт сравнения МДВВ с М-7051 - так потому и цена у них разная, что характеристики разные.
|
Дык никто этого не отрицает. В моем случае применение бюджетного решения оправдано. Для кого-то - нет...