Показать сообщение отдельно
Старый 04.07.2018, 11:11   #11
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь по RS485.

Мною также замечено, что модули ОВЕН при работе на одной ветке с другими слейвами с другими скоростями начинают "срать" в эфир. Помогала только уравниловка по скорости и стоп-битам и контролю четности.
Если критично, то попробуте сначала уравнять у всех слейвов ветки сети стоп-биты и контроль четности. Если поможет - повезло. Нет - либо уравнивайте всем скорость либо выделяйте ОВНЫ или шумящие ОВНЫ в отдельную ветку на отдельный порт.
Также шунтирование в концах ветки никто не отменял (120Ом).
Кроме того у ОВНА есть свои специфические настройки СОМ-порта - задержки/ожидания - поэкспериментируйте с ними.
!!! Каждый эксперимент начинайте с исходной точки - т.е. остальные настройки должны оставаться как сейчас в проблемной сети.Это чтоб понять что вам таки помоглою. Ну и резюмируйте сюда свои эксперименты, чтоб другим польза была
lau вне форума   Ответить с цитированием