Цитата:
Сообщение от andre
Для 3х проводной схемы модуля FMR - 1010-10-0 используется 2 аналоговых входа.
Будет ли работоспособной такая схема при использовании датчиков типа pt100 и корректировке сопротивления линии средствами FBD ?
|
Думаю, ничего хорошего не получится. Околонулевые сопротивления измеряются плохо, а в трёхпроводке совсем другая аппаратная схема работает и хорошо корректирует сопротивление кабеля.