Цитата:
Сообщение от Lexx1drom
На данный момент производится монтаж оборудования. Настройкой горелок и остальной пусконаладкой будет заниматься другой человек.
|
Цитата:
Сообщение от Lexx1drom
При достижении наружной температуры воздуха -35 , или если температура воздуха непосредственно перед паровым калорифером тепловентилятора равна -25 или ниже , выполняется отключение электродвигателей тепловентиляторов и закрытие клапанов наружного воздуха.
|
Внимание, вопрос (с) Откуда будут брать воздух горелки котлов?
Цитата:
Сообщение от Lexx1drom
У меня же задача написать программу (или несколько) для контролеров , управляющих вентсистемой.
|
Вы любите дважды выполнять одну и ту же работу, причём второй раз бесплатно?
Цитата:
Сообщение от Lexx1drom
Для этого и пришел на форум.
Про работу заслонок писал ранее (в первой записи) в тз.
|
Вот я вас и учу. Надо сказать, вы сопротивляетесь обучению не так рьяно, как некоторые другие посетители форума
Поговорите с этим человеком, если есть возможность. Покажите ему ваше техзадание. Напишите его ответ сюда, исключая все маты
Есть и второй вариант. Вы так и не представили заключения технолога по процессу отопления и вентиляции данной котельной. Кто писал ТЗ? Кем он является для этой котельной?