Показать сообщение отдельно
Старый 19.05.2017, 19:43   #56
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Объект с запаздыванием для эмуляции, например, калорифера.

Объект с запаздыванием для эмуляции, например, калорифера.

самый простой пример применения:
на вход макроса подается выход сигнала, например, ВоКал.
с выхода макроса получаем температуру за калорифером.

более сложный пример:
используем два макроса последовательно(см.картинки)
на вход первого подаем выход ВоКал, с его выхода снимаем значение Тобратки и подаем её на вход второго макроса объекта.
с выхода второго получаем сигнал температуры воздуха в канале.

можно еще усложнить:
берем предыдущий пример, с выхода второго макроса получаем значение температуры воздуха за калорифером и по формуле центр масс получаем смесь с наружной температурой в некоторой пропорции, которую формирует ВоОхл. и уже результат этой "смеси" используем как Тканала.
см.тут и картинки в прицепе

в этом примере Тобр.мин = 35, Т.прогрев = 40, а также предполагается, что максимальная смесь = половина на половину.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2017-05-19 22-30-34 SMLogix - [single 19.05.2017 11-01 тест мясокомбинат пар v0.psl].png
Просмотров: 262
Размер:  39.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2017-05-19 22-26-35 SMLogix - [Mac].png
Просмотров: 199
Размер:  32.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2017-05-19 22-25-52 SMLogix - [single 19.05.2017 11-01 тест мясокомбинат пар v0.psl].png
Просмотров: 243
Размер:  74.1 Кбайт  
Вложения
Тип файла: msl Объкт с запаздыванием v2.msl (22.3 Кбайт, 100 просмотров)
Тип файла: msl Эмулятор смесителя v0.msl (5.5 Кбайт, 94 просмотров)


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 19.05.2017 в 20:05
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием