Цитата:
Сообщение от partner Посмотреть сообщение
пробовал в этот момент DCON Utility подключиться?
модули с индикацией или без? если с индикацией, индикация входов в зависшем состоянии модуля при изменении состояния входа работает?
Пробовал. DCON Utility их в таком состоянии не находит. Ни по модбасу, ни по фирменному протоколу. После перезагрузки модулей - все ОК.
Модули без индикации. Только индикатор питания. Горит, не моргая.