Ответ: emerson exd-sh
Цитата:
Сообщение от Gothwind
Доброго времени суток. столкнулся с проблемой.
Испульзуется ведомый контроллер трв exd-sh1 от emerson в составе ведущего контроллера smh4 от segnetics и датчик влажности и те температуры пвт 10 от овен. Подключение по rs 485 витой парой. Расстояния небольшие собрали на стенде. Адреса у устройств разные . Настройки верные (скорость четность стоп бит)по отдельности оба устройства работают с головным контроллером. Но при включении их одновременно пропадает связь с exd-sh. Так же связь пропадает при добавлении резистора(ов) 120ом предусмотренных схемой подключения. Какие могут быть причины и варианты решения проблемы? Заранее спасибо за ответ.
|
Осциллографом смотреть нужно.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|