Показать сообщение отдельно
Старый 04.03.2009, 19:58   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Тестирование Конструктора 0.99

В общем я попробовал новый конструктор. Честно говоря я был удивлен. Проблема, которую мы решали своим секвенсеорм пропала! Сейчас опишу процесс запуска. Установил контроллер с новой программой на очень нехорошую машину - датчики инетртные, узел регулирования далеко от приточки (была простая приточка с водяным калориферм). Установил обычные коэффициенты, кторые по молчанию устанавливаю в контроллер. Поставил вермя запуска 200 (при таком времени эта машина запустилась бы только летом, а зимой она бы свалилась в замомрозку, на старой программе). Запуск пошел следующим образом: произошел разогрев, машина стартанула, далее так как время запуска небольшое она начала быстро закрывать клапан, причем так как машина инерционная - температура менялась медленно. Клапан закрылся до 20% а температура обратной воды все еще была около 50 градусав, притока около 40. Старый констурктор продолжал бы закрывать клапан и закрыл бы его в 0%, после чего не успел бы открыть и машина бы свалилась в заморозкую НО новая программа застыла на 20% и, несмотря на большое превышение уставки и по обратной воде и по притоку, не закрывала клапан. Затем температура стала быстро падать, но все еще была высока, а контроллер наоборот начал приоткрывать клапан (предполагаю, что он реагировал на быстрое падение фактических показаний). в итоге он открылся до 30%, когда температура приблизилась к уставке.разница была в +1,5 градуса. Затем клапна начал по немногу прикрываться, выводя машину на уставку. В общем молодцы! Вот еще бы пояснили логику работы (макрос то открыть теперь мы не можем ) было бы совсем хорошо. (хочется все-таки понимать по какому принципу она работает....)
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием